x
[align=left][color=rgb(34, 34, 34)]1、防止水及空气进入变压器[/color][/align][align=left][color=rgb(34, 34, 34)](1)变压器在运行中应防止进水受潮,套管顶部将军帽,储油柜顶部,套管升高坐及其连管等处必须良好密封。必要时应进行检漏实验,如已发现绝缘受潮,应及时采取相应措施。[/color][/align][align=left][color=rgb(34, 34, 34)](2)对大修后的变压器应按制定说明书进行真空处理和注油,其真空度抽真空时间,进油速度等均应达到要求。[/color][/align][align=left][color=rgb(34, 34, 34)](3)从储油柜补油或带电滤油时,应先将储油柜的积水放尽,不得从变压器下部进油,防止水分。空气或油箱底部杂质进入变压器器身。[/color][/align][align=left][color=rgb(34, 34, 34)](4)当气体继电器发出轻瓦斯动作信号时,应立即检查气体继电器,及时取气样检验,以判明气体成份,同时取油样进行色谱分析及时查明原因并排除。[/color][/align][align=left][color=rgb(34, 34, 34)](5)应定期检查呼吸器的硅胶是否正常,切实保证畅通。[/color][/align][align=left][color=rgb(34, 34, 34)](7)变压器停运时间超过6个月,在重新投入运行前,应按预试规程要求进行有关试验。[/color][/align][align=left][color=rgb(34, 34, 34)]2、防止异物进入变压器。[/color][/align][align=left][color=rgb(34, 34, 34)](1)变压器更换冷却器时,必须用合格绝缘油反复冲洗油管道,冷却器,直至冲洗后的油试验合格并无异物为止。如发现异物较多,应进一步检查处理。[/color][/align][align=left][color=rgb(34, 34, 34)](2)要防止净油器装置内的硅胶进入变压器。应定期检查滤网和更换吸附剂。[/color][/align][align=left][color=rgb(34, 34, 34)](5)加强定期检查油流继电器指示是否正常。检查油流继电器挡板是否损坏脱落。[/color][/align][align=left][color=rgb(34, 34, 34)]3、防止变压器绝缘损伤[/color][/align][align=left][color=rgb(34, 34, 34)](1)检修需要更换绝缘件时,应采用符合制造厂要求,检验合格的材料和部件,并经干燥处理。[/color][/align][align=left][color=rgb(34, 34, 34)](2)变压器运行检修时严禁蹬踩引线和绝缘支架[/color][/align][align=left][color=rgb(34, 34, 34)](3)变压器应定期检测其绝缘。[/color][/align][align=left][color=rgb(34, 34, 34)]4、防止变压器线圈温度过高,绝缘劣化或烧损[/color][/align][align=left][color=rgb(34, 34, 34)](1)变压器过负荷运行应按照GB/T15164-94《油浸式电力变压器负载导则》和DL/T572-95《电力变压器运行规程》执行。[/color][/align][align=left][color=rgb(34, 34, 34)](2)运行中变压器的热点温度不得超过GB/T15164-94《油浸式电力变压器负载导则》限值和特定限值。[/color][/align][align=left][color=rgb(34, 34, 34)](3)变压器的风冷却器每1~2年用压缩空气或水进行一次外部冲洗,以保证冷却效果。[/color][/align][align=left][color=rgb(34, 34, 34)](4)当变压器有缺陷或绝缘出现异常时,不得超过规定电流运行,并加强运行监视。[/color][/align][align=left][color=rgb(34, 34, 34)](5)定期检查冷却器的风扇叶片应平衡,定期维护保证正常运行,对震动大,磨损严重的风扇电机应进行更换。[/color][/align][align=left][color=rgb(34, 34, 34)]5、防止过电压击穿事故[/color][/align][align=left][color=rgb(34, 34, 34)](1)在投切空载变压器时,中性点必须可靠接地[/color][/align][align=left][color=rgb(34, 34, 34)](2)变压器中性点应装设两根与主接地网不同地点连接的接地引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定要求[/color][/align][align=left][color=rgb(34, 34, 34)]6、防止工作电压下的击穿事故[/color][/align][align=left][color=rgb(34, 34, 34)](1)大修更换绝缘部件或部分线圈并经干燥处理后的变压器应进行局部放电试验。[/color][/align][align=left][color=rgb(34, 34, 34)](2)运行中的变压器油色谱异常,怀疑设备存在放电性故障时,进行局部放电试验。[/color][/align][align=left][color=rgb(34, 34, 34)]7、防止保护装置误动/拒动[/color][/align][align=left][color=rgb(34, 34, 34)](1)变压器的保护装置必须完善可靠,严禁变压器及变压器高/中/低压側设备无保护投入运行。[/color][/align][align=left][color=rgb(34, 34, 34)](2)气体继电器应安装调整正确,定期实验,消除因接点短路等造成的误动因素,如加装防雨罩避免接点受潮误动。[/color][/align][align=left][color=rgb(34, 34, 34)](3)压力释放阀动作信号应接入信号回路,绕组温度计和顶层油温度计的动作接点应接于信号回路。[/color][/align][align=left][color=rgb(34, 34, 34)](4)变压器应装设故障录波器,变压器各侧后备保护应由不同的直流电源供电,防止因故失去直流时,造成后备保护全部瘫痪,长时间切不断故障并扩大事故的后果。[/color][/align]

打赏列表

~~~还没有人打赏~~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

发表新帖 客服
微信

微信电气群

微信二维码
加群主好友进群

客户端

微信公众号

微信二维码
关注相关行业信息

回到顶部
森博论坛X

森博论坛开放通知

朋友们,为了提升中国工业工程的质量给大家提供一个专业经验和信息共享的平台,特创建森博论坛。本论坛是专业性质的,我们不看重发贴量,我们也不看重论坛人数,我们期望,加入本论坛的都是行业内真诚进行交流的朋友,非行业内人员慎重注册、发帖。...

点击查看详情 

QQ|Archiver|小黑屋|森博工业 ( ICP备案编号:京ICP备15031648号-2

GMT+8, 2020-1-22 13:17 , Processed in 0.329496 second(s), 34 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表