森博论坛

 找回密码
 立即注册

快捷登录

搜索
查看: 825|回复: 0

[分享] 室外排管敷设电缆,是一排管,一电缆,还是多电缆可共一排管?

[复制链接]

该用户从未签到

23

主题

40

帖子

165

积分

少尉

Rank: 1

积分
165
发表于 2018-4-8 09:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
每管宜只穿1根电缆。除发电厂、变电所等重要性场所外,对一台电动机所有回路或同一设备的低压电动机所有回路,可在每管合穿不多于3根电力电缆或多根控制电缆。详见GB 50217-2007 P32 5.4.4。
[发帖际遇]: zhoujingli 捡了钱没交公 活跃度 降了 3 . 幸运榜 / 衰神榜

打赏列表

~~~还没有人打赏~~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

发表新帖 客服
微信

微信电气群

微信二维码
加群主好友进群

客户端

微信公众号

微信二维码
关注相关行业信息

回到顶部
森博论坛X

森博论坛开放通知

朋友们,为了提升中国工业工程的质量给大家提供一个专业经验和信息共享的平台,特创建森博论坛。本论坛是专业性质的,我们不看重发贴量,我们也不看重论坛人数,我们期望,加入本论坛的都是行业内真诚进行交流的朋友,非行业内人员慎重注册、发帖。...

点击查看详情 

QQ|Archiver|小黑屋|森博工业 ( ICP备案编号:京ICP备15031648号-2

GMT+8, 2020-1-20 08:59 , Processed in 0.328536 second(s), 35 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表