1    电气量保护与非电气量保护出口继电器应相互独立。   
2    变压器本体保护应加强防雨措施,户外布置的气体继电器应加装防雨罩。   
3    变压器本体、有载分接开关的重瓦斯保护应投跳闸,若需退出重瓦斯保护,应制定安全措施,并经运维单位生产主管领导(总工程师)批准,限期恢复。   
4    变压器压力释放动作接点应接入信号回路,不得接入跳闸回路。   
5    检查经非电量延时出口的直跳回路(如主变失灵联跳、安自装置跳闸等)的正确性,注意检查是否存在时间重复设置或失配。   