a.户内变电站、户外变电站主控通信室、配电装置室、消防水系房和建筑疏散通道应设置应急照明;
b.地下变电站的主控通信室、配电装置室、变压器室、继电器室、消防水泵房、建筑疏散通道和楼梯间应设置应急照明;
c.地下变电站的疏散通道和安全出口应设发光疏散指示标志;
d.人员疏散用的应急照明的照度不应低于0.5lx,继续工作应急照明不应低于正常照明照度值的10%;
e.应急照明灯宜设置在培面或顶棚上。