[分享] 在市电供电正常时开启UPS电源,蜂鸣器发出间断叫声,UPS电源只能工作在逆变状态

[复制链接]

该用户从未签到

26

主题

80

帖子

244

积分

中尉

Rank: 2Rank: 2

积分
244
发表于 2018-4-9 10:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
故障分析:不能进行逆变供电向市电供电转换,说明逆变供电向市电供电转换部分出现了故障,要重点检测:
1、市电输入保险丝是否损坏;
2、若市电输入保险丝完好,检查市电整流滤波电路输出是否正常;
3、若市电整流滤波电路输出正常,检查市电检测电路是否正常;
4、若市电检测电路正常,再检查逆变供电向市电供电转换控制输出是否正常。