1)照度:表面上一点的照度是入射在包含该点的面元上的光通量dΦ除以该面元面积 dA所得之商,即

该量的符号为E,单位为勒克斯(lx), 1lx=1lm/m2。
2)变电站照明的照度标准值应按以下系列分0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300和500lx。
3)照度计算的方法:
已知照明器的型式、布置、数量及光源的容量, 可以计算工作面上某点的照度值;反之,  已知规定的照度值,亦可根据照明器的型式、布置、反射条件等情况,确定光源的容量和照明器的数量。计算照度的基本方法有利用系数法和逐点计算法两种。在工程设计中,常可根据实际经验确定大多数厂房和房间的照明器容量和数量,也可用单位容量估算法进行估算。
单位容量估算法:

4) 计算方法选取,生产过程中需要监视维护的重要场所(主控制室)宜用逐点计算法校验其照度值;屋外配电装置等室外工作场所照明照度计算宜采用等照度曲线法.道路照明照度计算宜用逐点计算法。在一般情况下,设计照度值与照度标准值相比较,可有-10%-+10%的偏差。
5)照明标准值:
 变电站各工作场所工作面上的照明标准值