1    双重化配置的保护应独立安装在各自柜内,每套保护应配置完整的主、后备保护。  
2    500kV线路保护应双通道运行,2014年及以后投产的220kV线路保护应具备双通道接口方式(牵引站、桥接、线变组供电线路保护除外)。    
3    220kV以上线路两侧保护软件版本应一致。    
4    保护通道设备电源(如FOX-41A)应与对应的保护装置电源取自同一段直流母线。  
5    采用双光纤通道的保护,两个通道的数字接口装置使用的直流电源应相互独立,分别取自不同通信电源母线段;采用一路光纤和一路载波的双通道保护,其光纤通道的数字接口装置与载波机使用的直流电源应相互独立,分别取自不同通信电源母线段。不同保护的数字接口装置或载波机电源直流空气开关应相互独立。    
6    远跳通道全部采用光纤通道时,两个远跳通道的数字接口装置使用的直流电源应相互独立,分别取自不同通信电源母线段;远跳通道采用一路光纤通道和一路载波通道时,其光纤通道的数字接口装置与载波机使用的直流电源应相互独立,分别取自不同通信电源母线段。不同间隔远跳通道的数字接口装置或载波机电源直流空气开关应相互独立。    
7    线路保护、远跳装置的双通道的设备、路由、光缆应满足“N-1”要求:
(1)光纤接口装置(或收发信机)、数字接口装置、载波机等设备满足“N-1”要求;
(2)站内光缆应满足“N-1”要求;
(3)通信通道路由应满足“N-1“要求。    
8    应具备两套及以上独立通信电源,并避免保护的数字接口装置、直流电源等任何单一故障导致同一线路的两套双重化的保护通道同时中断。