    某化工园区电网35kv系统中性点接地方式改造方案
    一、改造背景及原因
    电力系统的中性点接地方式是一个综合性的技术问题,它与系统的供电可靠性、人身安全、设备安全、绝缘水平、过电压保护、继电保护、通信干扰(电磁环境)及接地装置等问题密切相关。目前6-66kV电网采用较多的方式主要有不接地、经消弧线圈接地、经小电阻接地等几种方式。
    2011年以前园区电网35kv系统中性点接地方式为不接地系统配消弧柜方式,在出现单相接地故障时,消弧柜动作将接地变为单相金属接地,然后对故障线路切除后对消弧柜复位,如果对故障线路定位不准确,在复位消弧柜时接地点电弧会重燃引起过电压,园区2010年“10.13”电网事故既是如此。事故造成运行的四台机组有3台跳闸(剩余2#机组运行)。事故后针对消弧柜、消弧线圈、接地电阻的优劣比较,并了解其他厂家的中性点接地方式运行情况,2011年3月份园区35kv系统中性点接地方式改造为经消弧线圈接地方式,并对接地选线装置进行完善。
    目前园区35KV电网消弧线圈总容量为5000KVA,在动力公司1#升压变、二期高备变、三期高备变的中性点上分别接有一套消弧线圈,三套消弧线圈同时联网运行。经过对近几年的园区35KV电网事故统计,中性点接地方式改造为经消弧线圈接地方式后,在出现35kv系统单相接地故障时系统过电压问题得到改善,对35KV馈线接地故障选线准确率有所提高,但表现最为突出的问题是每次单相接地都会造成接地点电缆燃烧着火,对联络线和主变电缆选线准确率不高,对安全运行带来严重影响,分析接地着火原因存在园区35KV系统规模较大,且全部采用电缆敷设,系统接地电流较大的因素(接地电容电流140A),且系统仍在不断发展扩大,借鉴城市中压全电缆系统改为中性点经小电阻接地系统的做法,确定对园区35KV系统中性点接地方式进行改造;经过了解目前供电系统内部上海、天津、广州、深圳、青岛等城市中心35KV系统多采用电阻接地方式;石化企业中镇海炼化新工程、中石化四川炼化、福建联合石化、阳煤恒通2014年12月完成改造;钢铁企业中柳钢、首钢京唐钢铁、马钢、宝钢第一钢铁公司等采用电阻接地系统。
    根据2011年以来35KV系统接地事故处理情况,结合国内中压系统中性点接地形式的研究和发展,经讨论园区35KV系统中性点小电阻接地改造是必要地,也是紧迫的,以满足在35KV电缆线路出现接地故障时快速切除故障,保证电网和机组的安全运行防止着火事故发生的新要求。

    下载附件查看详细方案

    本帖子中包含更多资源

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

    x

    打赏列表

    ~~~还没有人打赏~~~
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    发表新帖 客服
    微信

    微信电气群

    微信二维码
    加群主好友进群

    客户端

    微信公众号

    微信二维码
    关注相关行业信息

    回到顶部
    森博论坛X

    森博论坛开放通知

    朋友们,为了提升中国工业工程的质量给大家提供一个专业经验和信息共享的平台,特创建森博论坛。本论坛是专业性质的,我们不看重发贴量,我们也不看重论坛人数,我们期望,加入本论坛的都是行业内真诚进行交流的朋友,非行业内人员慎重注册、发帖。...

    点击查看详情 

    QQ|Archiver|小黑屋|森博工业 ( ICP备案编号:京ICP备15031648号-2

    GMT+8, 2019-11-19 05:12 , Processed in 0.290461 second(s), 37 queries .

    Powered by Discuz! X3.3

    © 2001-2017 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表