发表于 2017-8-17 14:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教一哈,110kV线路侧的快速接地开关是否需要上一套弧光保护装置来配合?

打赏列表

~~~还没有人打赏~~~

该用户从未签到

23

主题

40

帖子

165

积分

少尉

Rank: 1

积分
165
 楼主| 发表于 2017-8-17 14:34:23 | 显示全部楼层
GB50060这个条文说明怎么操作? 谢谢解惑

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

该用户从未签到

0

主题

3

帖子

32

积分

士兵

积分
32
发表于 2017-8-17 14:39:45 | 显示全部楼层
条文只是解释了为什么要装快递接地开关,没要求装弧光保护装置

该用户从未签到

23

主题

40

帖子

165

积分

少尉

Rank: 1

积分
165
 楼主| 发表于 2017-8-17 14:43:59 | 显示全部楼层
是的哦  但要达到有电弧自动合快速接地刀的目的,感觉就得装弧光保护装置去合快速接地开关,联跳电源侧断路器。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

该用户从未签到

0

主题

3

帖子

32

积分

士兵

积分
32
发表于 2017-8-17 14:47:57 | 显示全部楼层
弧光保护装置原理有点类似快速接地开关,装快速接地开关的目就是防止弧光。如果不用快速接地开关,在合接地开关就有可能产生弧光

该用户从未签到

23

主题

40

帖子

165

积分

少尉

Rank: 1

积分
165
 楼主| 发表于 2017-8-17 14:49:30 | 显示全部楼层
要达到有电弧自动合快速接地刀的目的,是否需要装弧光检测装置,检测到GIS内部有弧光时,发出命令去合快速接地开关,联跳电源侧断路器。

该用户从未签到

0

主题

3

帖子

32

积分

士兵

积分
32
发表于 2017-8-17 14:51:05 | 显示全部楼层
检测到有弧光快速合快速接地开关,是快速接地开关本身自带功能,参考ABB快速接地开关工作原理

该用户从未签到

23

主题

40

帖子

165

积分

少尉

Rank: 1

积分
165
 楼主| 发表于 2017-8-17 14:59:51 | 显示全部楼层
好的,十分感谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

发表新帖 客服
微信

微信电气群

微信二维码
加群主好友进群

客户端

微信公众号

微信二维码
关注相关行业信息

回到顶部
森博论坛X

森博论坛开放通知

朋友们,为了提升中国工业工程的质量给大家提供一个专业经验和信息共享的平台,特创建森博论坛。本论坛是专业性质的,我们不看重发贴量,我们也不看重论坛人数,我们期望,加入本论坛的都是行业内真诚进行交流的朋友,非行业内人员慎重注册、发帖。...

点击查看详情 

QQ|Archiver|小黑屋|森博工业 ( ICP备案编号:京ICP备15031648号-2

GMT+8, 2019-12-13 16:25 , Processed in 0.310310 second(s), 36 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表