请教一下大家,地面火炬大于20m,符合雷暴日要求情况下,按第三类建筑物考虑,接地电阻也是参照执行?什么情况下应该按独立避雷针类性质考虑?主要纠结的是接地电阻的事情,是否与主接地网连接。

打赏列表

~~~还没有人打赏~~~

该用户从未签到

0

主题

3

帖子

33

积分

士兵

积分
33
发表于 2017-8-24 10:29:56 | 显示全部楼层
什么大于20米?火炬塔的高度?

该用户从未签到

1

主题

4

帖子

36

积分

士兵

积分
36
 楼主| 发表于 2017-8-24 10:30:29 | 显示全部楼层
是的

该用户从未签到

0

主题

3

帖子

33

积分

士兵

积分
33
发表于 2017-8-24 10:31:00 | 显示全部楼层
按照50057属于第三类,接地电阻30欧。如果离其它地有15米距离,可以不连。

该用户从未签到

1

主题

4

帖子

36

积分

士兵

积分
36
 楼主| 发表于 2017-8-24 10:31:46 | 显示全部楼层
应不应该把他当独立避雷针性质考虑

该用户从未签到

0

主题

3

帖子

33

积分

士兵

积分
33
发表于 2017-8-24 10:32:32 | 显示全部楼层
可以当独立接闪杆

该用户从未签到

1

主题

4

帖子

36

积分

士兵

积分
36
 楼主| 发表于 2017-8-24 10:33:45 | 显示全部楼层
好的,谢谢