森博论坛

 找回密码
 立即注册

快捷登录

搜索
查看: 781|回复: 0

[分享] GB50058笔误修改

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-7 15:18
  • 34

    主题

    45

    帖子

    223

    积分

    管理员

    Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

    积分
    223

    最佳新人

    发表于 2017-9-1 17:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一.正文:
        2.0.1 闪点 flash point
           在标准条件下,使液体变成蒸气的数量能够形成可燃性气体或(改为与)空气混合物的最低液体温度。
    5.5.3 爆炸性环境内设备的保护接地
    3)安装在已接地的金属结构上的(电气)设备。(与GB50058-92一样)
        5.5.4设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针(改为接闪杆)接地装置应分开设置,与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针(改为接闪杆)的接地装置可合并设置;与防雷(闪)电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值。
    二.附录B
    1对于可燃物质重于空气、通风良好且为第二级释放源的主要生产装置区,
    其爆炸危险区域的范围划分,宜符合下列规定(图B.0.1-1 及图B.0.1-2):
    1)在爆炸危险区域内,地坪下的坑、沟划为1 区;
    2)与释放源的距离为7.5m的范围内划为2 区;(GB50058-92修改:以释放源为中心,半径为15m,地坪上的高度为7.5m及半径为7.5m,顶部与释放源的距离为7.5m的范围内划为2区)
    5对于可燃物质轻于空气,通风良好且为第二级释放源的主要生产装置区(图B.0.1-7),当释放源距地坪的高度不超过4.5m时,以释放源为中心,半径为4.5m,顶部与释放源的距离为4.5m(改为7.5m),及释放源至地坪以上的范围内划为2区。