[求助] 10kV单芯电缆敷设金属护层一端直接接地,一端保护接地可以吗?

[复制链接]

该用户从未签到

1

主题

17

帖子

68

积分

少尉

Rank: 1

积分
68
发表于 2018-1-31 10:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问各位专家,10kV单芯电缆敷设长度大于1200米的电源线路,金属护层一端直接接地,一端保护接地可以吗?是否需在中间做电缆头直接接地,两端保护接地?
[发帖际遇]: 華大夫 被钱袋砸中进医院,看病花了 4 活跃度. 幸运榜 / 衰神榜

打赏列表

~~~还没有人打赏~~~

该用户从未签到

2

主题

30

帖子

109

积分

少尉

Rank: 1

积分
109
发表于 2018-1-31 10:17:11 | 显示全部楼层
三芯电缆不用考虑

该用户从未签到

1

主题

17

帖子

68

积分

少尉

Rank: 1

积分
68
 楼主| 发表于 2018-1-31 10:18:16 | 显示全部楼层
1200米应采用哪种方式
[发帖际遇]: 華大夫 在网吧通宵,花了 8 活跃度. 幸运榜 / 衰神榜

该用户从未签到

2

主题

30

帖子

109

积分

少尉

Rank: 1

积分
109
发表于 2018-1-31 10:20:49 | 显示全部楼层
不是采用哪种,你需要根据规范要求进行核算要用哪种方式。 如果不是必须,不建议用单芯电缆,防护性能较差,还有其他问题。

该用户从未签到

1

主题

17

帖子

68

积分

少尉

Rank: 1

积分
68
 楼主| 发表于 2018-1-31 10:21:56 | 显示全部楼层
已经用上了,接地方式的选择上我们专业有分歧

该用户从未签到

2

主题

30

帖子

109

积分

少尉

Rank: 1

积分
109
发表于 2018-1-31 10:23:42 | 显示全部楼层
那就按照规范做吧,分三段,中间接头交叉互联,一端直接接地,一端保护接地,或者计算外护层电压不分段
[发帖际遇]: 闲不住a 在论坛发帖时没有注意,被小偷偷去了 4 活跃度. 幸运榜 / 衰神榜
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

发表新帖 客服
微信

微信电气群

微信二维码
加群主好友进群

客户端

微信公众号

微信二维码
关注相关行业信息

回到顶部
森博论坛X

森博论坛开放通知

朋友们,为了提升中国工业工程的质量给大家提供一个专业经验和信息共享的平台,特创建森博论坛。本论坛是专业性质的,我们不看重发贴量,我们也不看重论坛人数,我们期望,加入本论坛的都是行业内真诚进行交流的朋友,非行业内人员慎重注册、发帖。...

点击查看详情 

QQ|Archiver|小黑屋|森博工业 ( ICP备案编号:京ICP备15031648号-2

GMT+8, 2019-11-22 11:03 , Processed in 0.286296 second(s), 36 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表